Наиболее часто используемым критерием оценки эффективности холодильных установок является коэффициент COP(coefficient of performance), который показывает эффективность чиллера при полной нагрузке и номинальных температурах жидкости на испарителе и конденсаторе.
- считается, как отношение холодопроизводительности чиллера к потребляемой мощности электродвигателей этого чиллера при полной нагрузке. Рассчитывается в киловаттах.
Стоит заметить, что за время эксплуатации чиллера его эффективность меняется в зависимости от входных параметров и нагрузок на здание и лишь в 1-3% от этого времени он работает при полной нагрузке. Коэффициент COP оценивает работу при полной нагрузке на чиллер, поэтому иностранные компании начали создавать и внедрять показатели работы при неполных нагрузках:
- IPLV– интегрированный показатель эффективности при частичныхнагрузках;
- ESEER – европейский сезонный показатель энергоэффективности;
- NPLV – показатель эффективности при частичных нагрузках при параметрах вне стандарта AHRI.
Рассмотрим расчёт IPLV:
Нагрузка по холоду будет изменяться при понижении наружной температуры и чиллер будет работать при неполной нагрузке. Также температура жидкости на конденсаторе, которая поступает от градирен, зависит от температуры в окружающей среде. Поэтому, что бы учитывать эти изменения приняты ряд усредненных значений.
Таблица 1
Cтандарт AHRI 550/590
Весовые коэффициенты неполной нагрузки при расчете IPLV |
||||
Точка |
Нагрузка, % |
Весовой коэффициент, % |
Температура наружного воздуха, °С |
Температура воды на конденсаторе, °С |
A |
100 |
1 |
35 |
29,4 |
75 |
42 |
27 |
23,9 |
|
C |
50 |
45 |
18 |
18,3 |
D |
25 |
12 |
13 |
18,3 |
Но такой расчёт имеет недостаток, используя его, мы не сможем учитывать особенность нашего проекта, а значит, что полученное значение IPLV будет показывать неточную картину.
Если мы будем учитывать такие составляющие, как:
- современные климатические данные места, где располагается наш проект;
- количество чиллеров, алгоритм их регулирования, а также нагрузки и количество часов работы;
- наличие или отсутствие системы фрикулинга;
- потребляемую мощность насосов или градирен.
То, мы сможем приблизить расчетные данные к реальным условиям.
Сейчас все эти особенности рассматриваются и используются в оценке энергоэффективности с использованием показателя SPLV.
SPLV - индивидуальное числовое значение для проекта, показывающее средние показатели эффективности при частичных нагрузках на холодильную машину, включающее в себя характеристики системы, которые приближены к реальным значениям. Расчёт требует большее количество данных о системе, нагрузках, погодных условиях и т.д.
Основное отличие рассчёта SPLV от IPLV в том, что вместо усредненных значений профиля нагрузки мы используем индивидуальные для каждого проекта.
Возьмем на примере проект с тремя чиллерами по 1400 кВт на общую нагрузку, принимая действительный профиль нагрузки, актуальные погодные условия и температуру воды на конденсаторе. Также разделим даипозон нагрузок на 4 BINа (пакета).
Таблица 2
Расчет SPLV
BIN |
Нагрузка ХМ |
Весовой коэффициент |
Температура воды, °С |
100% |
87,5-100% |
38% |
21,4 |
75% |
62,5-87,5% |
49% |
20,9 |
50% |
37,5-62,5% |
13% |
17,7 |
25% |
0-37,5% |
0% |
- |
При сравнении значений, полученных при этих двух расчётах значения нагрузок IPLV и SPLV различаются существенно. IPLV, в отличии от SPLV показывает более усредненный показатель и не гарантирует точный расчёт.
Список назначения литературы
1. Журнал мир климата №68 (2011) [Электронный ресурс], – Режим доступа: https://www.mir-klimata.info/archive/2011_5/razlichnie_pokazateli/
2. http://www.ahrinet.org/
3. https://www.carrier.com/