АБСОРБЦИОННЫЙ БРОМИСТО-ЛИТИЕВЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА КОМСОМОЛЬСКОЙ ТЭЦ-3 - Студенческий научный форум

VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

АБСОРБЦИОННЫЙ БРОМИСТО-ЛИТИЕВЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКА КОМСОМОЛЬСКОЙ ТЭЦ-3

Шидловская Д.К., Седельников Г.Д.
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Для повышения эффективности энергоблока Комсомольской ТЭЦ-3 предлагается применить абсорбционный тепловой насос (АБТН), схема которого приведена на рисунке 1. Это позволит понизить температуру циркуляционной воды на входе в конденсатор в летнее время, что актуально и, следовательно, понизить давление в конденсаторе и повысить выработку электроэнергии. Теплота, полученная от циркуляционной воды и затраченная на работу АБТН, идет на нагрев воды горячего водоснабжения (ГВС), что сокращает расход пара из отборов турбин и также увеличивает выработку электроэнергии. В результате применение теплового насоса дает двойной эффект - охлаждение циркуляционной воды и нагрев воды ГВС.

1 - генератор, 2 - конденсатор, 3 - испаритель, 4 - абсорбер, 5 - теплообменник, 6 - насос для крепкого раствора, 7- насос для слабого раствора, 8 - насос охлажденной воды, 9 - трубки

Рисунок 1 - Принципиальная схема абсорбционного бромисто-литиевого теплового насоса

Теплота, подведенная в генераторе 1, и теплота, отобранная от циркуляционной воды в испарителе 3, передаются воде ГВС в конденсаторе 2 и абсорбере 4. Температура и, соответственно, давление при фазовых переходах в испарителе и конденсаторе выбраны такими, чтобы была возможность предавать названные потоки теплоты.

Используя диаграмму концентрация - энтальпия для раствора бромистый литий – вода, предложенную профессором Л. М. Розенфельдом [1], были найдены параметры узловых точек рабочих процессов, протекающих в АБТН (таблица 1). Единицы измерения параметров в таблице 1 приведены такие же, как на диаграмме первоисточника [1]. Эти параметры использовались при расчете абсорбционного бромисто-литиевого теплового насоса.

Таблица 1 - Параметры узловых точек рабочих процессов АБТН

Состояние вещества

Температура, °С

Упругость паров,

мм рт. ст.

Концентрация, %

Энтальпия, ккал/кг

Вода после испарителя

20

17,5

0

120

Водапосле конденсатора

70

233,7

0

170

Слабый раствор на выходе из абсорбера

65

16,0

56

69

Крепкий раствор на выходе из генератора

120

233,7

62

98

Раствор в начале кипения в генераторе

105

233,7

56

96

Раствор в начале поглощения в абсорбере

70

16,0

62

71

Крепкий раствор на выходе из теплообменника

80

-

62

76

Пар, равновесный жидкости в испарителе

20

17,5

0

710

Пар, равновесный раствору в генераторе

112,5

233,7

0

748

Были получены следующие основные результаты: расход рабочего агента (воды) 4,647 кг/с; тепловая нагрузка генератора 14,49, испарителя 10,51, конденсатора 11,25, абсорбера 13,75 МВт; коэффициент трансформации тепла 1,73. Таким образом, на ГВС отпускаются необходимые в летний период 25 МВт, из которых 10,51 МВт передаются от циркуляционной воды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Розенфельд, Л.М. Диаграмма концентрация – энтальпия раствора бромистый литий – вода для расчета абсорбционных холодильных машин / Л.М. Розенфельд, М.С. Карнаух // Холодильная техника. – 1958. - №1. - С. 37-42.

Просмотров работы: 1008