Степень влажности воздуха в животноводческих помещениях имеет исключительно важное значение в создании нормального и здорового микроклимата для животных. При низкой температуре воздуха в сырых помещениях животные переохлаждаются и, как следствие этого, появляются простудные заболевания. Особенно важно это проявляется в условиях резко меняющегося климата Республики Башкортостан.

Водяные пары поступают в животноводческое помещение при дыхании животных и испарение воды с поверхности кожи, это основной источник – до 75% общего количества влаги в помещении. Дополнительно, влага поступает с поверхности пола и других ограждающих конструкций, а также с атмосферным воздухом. Часовой обмен вентиляции по влажности рассчитывают в переходные периоды года – в марте или в ноябре, когда влажность атмосферного воздуха довольно высокая, а температура не позволяет усилить вентиляцию путем открытия окон и дверей.

В коровнике длиной 72 м, шириной 21м и высотой 3 м размещены 100 коров, из них 20 коров живой массой 400 кг и удоем 10 л, 20 коров живой массой 500 кг и удоем 10 л, 20 коров живой массой 600 кг и удоем 15 л, 20 коров живой массой 400 кг стельных сухостойных и 20 коров живой массой 600 кг стельных сухостойных. Температура воздуха в помещении + 10°С, наружного – 5° С, высота вытяжных труб – 7м, относительная влажность в помещении – 70 %. Внутренняя кубатура помещения – 4536 м3.

Расчет ведут по формуле:

,

где: L – часовой объем вентиляции, необходимый для поддержания влажности воздуха помещения в пределах оптимальных норм

(70 – 80 %), м3/ч ;

Q – количество влаги, выделяемой животными плюс испарения с поверхности пола и других ограждающих конструкций, г/ч;

q1–абсолютная влажность воздуха помещения при оптимальных относительной влажности и температуре воздуха, г/м3

q2 – абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха, в переходный период года Для условий Татышлинского района РБ этот показатель составляет 2,65 г/м3.

Определяем количество водяных паров, выделяемых всеми животными, размещенными в приведенном выше коровнике:

404 г/ч × 20 кров живой массой 400 кг удоем 10 л = 8080 г/ч

455 г/ч × 20 коров живой массой 500 кг удоем 10 л = 9100 г/ч

549 г/ч × 20 коров живой массой 600 кг удоем 15 л = 10980 г/ч

380 г/ч × 20 коров живой массой 400 кг стельные сухостойные = 7600 г/ч

489 г/ч × 20 коров живой массой 600 кг стельные сухостойные = 9780 г/ч

Итого: 45540 г/ч.

Таким образом, все животные за 1 час выделяют в помещение 45540 г водяных паров.

Дополнительно с пола и других влажных поверхностей (кормушки, поилки и др.) за 1 час поступает примерно 10 % от общего количества влаги, выделенной животными, что составляет 4554 г/ч, следовательно, в помещение ежечасно поступает влаги 50094 г/ч = 45540 + 4554.

Для расчета абсолютной влажности воздуха помещения (q1) по таблице максимальной упругости водяных паров находим, что максимальная влажность воздуха при + 10°С равна 9,17, а относительная влажность в коровнике должна быть 70 %.

Составим пропорцию:

9,1 – 100 q1 = (9,17 × 70) : 100 = 6,42 г/м3

q1 – 70

Абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха (q2) при температуре около минус 5°С в зоне Татышлинского района РБ составляет 2,65 г/м3.

Подставив данные в формулу для определения часового объема вентиляции, получим:

2о = = 13287,5 м3

Определяем кратность воздухообмена за час:

Кр = 13287,5: 4536 = 2,9 раз в час

Определяем общую площадь сечения вытяжных каналов, которая обеспечит расчетный объем вентиляции.

Расчет производим по формуле:

,

где: SB– искомая площадь сечения вытяжных каналов, м2;

L – расчетный объем вентиляции, м3/ч;

v – скорость движения воздуха в вентиляционном канале, м/ч ( при Δt = 15°C и высоте вытяжной трубы 7 м, v = 1,34 м/с)

t – расчетное время, 3600 сек.

м2,

Если площадь сечения одной вытяжной трубы принять равной 0,81 м2 (0,9 м × 0,9 м = 0,81 м2), тогда количество вытяжных труб будет:

2,75 м2 : 0,81 = 3,4 ≈3 трубы

При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80 % (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов тогда,

Sп = 2,75 × 0,8 = 2,2 м2

Если принять, что площадь сечения одного приточного канала равна 0,09 м2 (0,3м × 0,3м), тогда количество их будет:

Nп = 2,2 : 0,09 ≈24 штуки.

Таким образом, из расчетов можно сделать вывод, что в климатических условиях нашей республики устройство приточных каналов нецелесообразно, так как это может привести к снижению температуры воздуха в зимний период. Приток воздуха следует организовать принудительный по центральному воздуховоду с подогревом воздуха, с помощью калорифера, в особо холодные дни

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Давлетова Лилия

Учреждение, факультет, курс

Башкирский государственный аграрный университет

Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины, 4 курс

Адрес (с индексом) г.Уфа, ул Аксакова д.42, кв. 3

E-mail [email protected]

Название доклада

Расчет объема вентиляции по водяным парам в коровнике на 100 коров СПК «Базы» Чекмагушевского района Республики Башкортостан

Название секции (конференции)

Проблемы зоогигиены и ветеринарной санитарии в животноводстве

Оплата организационного взноса участника электронной конференции

от 14.02.2013г, №0047

(сумма, номер платежного документа, дата оплаты)

Просмотров работы: 3175