  • Булхова Светлана Викторовна 28.02.13 в 19:57 #
    Можно ли на объектах водоснабжения заменить хлор на менее опасное вещество?
    • Кочина Валерия Борисовна 01.03.13 в 16:43 #
      Альтернативными и более безопасными методами обеззараживания являются обработка гипохлоритом натрия, озонирование, обработка ультрафиолетовыми лучами или электроимпульсная обработка, но у каждого из них также есть свои достоинства и недостатки. На территории РФ большинство очистных сооружений питьевой воды эксплуатируются с 60-70 годов прошлого века, когда повсеместно было обеззараживание активным хлором (что обуславливает такое распространение). Предприятия водоподготовки, принявшее решение пер
  • Евстигнеева Наталия Анатольевна 01.03.13 в 17:18 #
    1. Чем вызван Ваш интерес к рассмотренной проблеме? (Что Вас побудило к её рассмотрению?) 2. Цитата: "- измерение давления воды в трубопроводах до и после электрозадвижек с сигнализацией нижнего предельного значения (6,5 кгс/8В.см);" Уточните величину нижнего предельного значения давления. Почему Вы не использовали систему СИ? Спасибо.
    • Кочина Валерия Борисовна 02.03.13 в 13:22 #
      Строительство головных очистных сооружений водопровода началось в октябре 1968 года. В 1975 году заработал первый пусковой комплекс ГОСВ, а в 1977 году — вошла в строй вторая очередь. На тот момент они находились за чертой города. Но Хабаровск разрастался, расширялся и на сегодняшний день оказалось, что очистные сооружения находятся в центральной части города и окружены жилым сектором. Известно, что хлор негативно влияет на человека (вплоть до летальных исходов) и окружающую среду. В связи с изл
  • Адамов Виталий Константинович 14.03.13 в 17:27 #
    Интересная статья, прочитал на одном дыхании! Есть вопрос. Вы рассказываете про негативное влияние хлора в случае утечки. Возможно ли, в зоне смертельных токсодоз, защитить организм от поражающего эффекта использую противогазы (в частности изолирующие, а может быть и фильтрующие)?
    • Кочина Валерия Борисовна 16.03.13 в 18:50 #
      При химических авариях для защиты от хлора используются индивидуальные средства защиты. Защиту органов дыхания обеспечивают фильтрующие гражданские противогазы марки (ГП-5) и промышленные фильтрующие противогазы (ППФ). Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы ИП-4). Для предупреждения поражения кожных покровов используют защитную одежду, изготовленную из устойчивых к воздействию хлора материалов (костюмы Л-1, костюмы КИХ-5). Стоит отметить,что обеспеченно
  • [email protected] 15.03.13 в 14:22 #
    В целом статья очень доступна для читателей, большое спасибо за Ваш труд. Цитата: "При локализации хлорной волны водяной завесой важно, чтобы вода не попадала на вытекающий сжиженный хлор, так как это приведет к усилению выделения газообразного хлора из-за нагрева жидкой фазы хлора водой [6]." Вопрос: Каким способом не допустить попадания воды на вытекающий сжиженный хлор? И как в кратчайшие сроки это исправить?
    • Кочина Валерия Борисовна 16.03.13 в 18:58 #
      При проектировании дренчерной системы создания защитной водяной завесы, заранее предусматривается система отвода сточной воды в систему ливневой канализации. В отличии от дренчерной системы, система на основе распылительных устройств может и не предусматривать отвод стоков. Распылители располагаются снаружи здания. Помещение склада хлора является полу-заглубленным, что исключает вытекание жидкой фазы хлора за пределы помещения.
  • [email protected] 20.03.13 в 10:32 #
    Интересная, легкоусваимая статья. При чтении возникли такие вопросы. 1. Имеется ли такой шанс что ЧС на предприятии выйдет из под контроля?, (допустим стечение особых обстоятельств) Если да то каким образом будет предупреждено население и как будет проведена их защита. 2. Имеются ли у вас предложения по улучшению или замене на более новые, распылительных и дренчерных установок, а также датчиков перечисленных вами. Спасибо.
    • Кочина Валерия Борисовна 20.03.13 в 19:03 #
      Оповещение населения о химической аварии проводиться локальной системой оповещения (ЛСО). В районе объекта находится 11 абонентов сети сирены. В зависимости от прогноза распространения хлоровоздушного облака принимается решение на оповещение персонала и/или населения (решение принимается руководителем предприятия и начальником ХОО). Склад хлора (совместно с хлораторной) ГОСВ был введен в эксплуатацию в 2005 году. Установленные над входами в помещение склада распылительные устройства отвечают все
  • Евстигнеева Наталия Анатольевна 04.04.13 в 11:20 #
    Замечания. 1. Излише затянута вступительная часть работы (см. название работы). 2. Неясно, как связана заявленная в заголовке тема с решаемыми задачами (см. С.1). 3. Текст работы следовало тщательнее выверять: в тексте – недостающие либо излишние знаки препинания, неправильно написанные слова (например, «покраснение <a> коньюктивы</a> глаз» - 2 ошибки в одном слове). В связи с этим вопрос: Носенко М.О. – студент(ка) или руководитель работы? Если руководитель, то почему текст студента не был в
    • Кочина Валерия Борисовна 09.04.13 в 15:25 #
      Большое спасибо за объективную оценку.