Рисунок 1 – Схема измерения теплопроводности
Измерительный блок L-микро подключается к разъему последовательного порта компьютера и к сети (220 В, 50 Гц). В первый канал измерительного блока через усилитель включается кабель, заканчивающийся двумя однополюсными разъемами. Эти разъемы присоедините к выводам термопары. Цепь нагревателя подключается к блоку питания через резистор сопротивлением 20 Ом, блок питания переключен на напряжение 12 В.
Измерение разности температур ∆Т осуществляется в стационарном режима теплопередачи, рассчитывается значение коэффициента теплопроводности воздуха, используя параметры установки и полученные экспериментальные данные.
В процессе сезонного изменения температуры окружающей среды происходит изменение теплофизических характеристик теплоизоляционных материалов, используемых при строительстве зданий и сооружений [1]. В связи с этим в работе выполнено исследование температурной зависимости коэффициента теплопроводности строительных теплоизоляционных материалов (табл. 1,2). Установлено, что наилучшим из исследованных по значению коэффициента теплопроводности является минвата, по показателю температурной зависимости – асбест и асбозурит. При обработке графического материала характер зависимости представляем в виде уравнения прямой линии:
. (1)
Таблица 1 - Результаты измерений для шлаковаты
№п/п |
Расчетная величина |
Номера опытов |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
Q, Вт |
17 |
36 |
63 |
96 |
135 |
2 |
tcр, °С |
46 |
76 |
111 |
150 |
191 |
3 |
, Вт/(м·град) |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,12 |
0,14 |
4 |
, град-1 |
0,0084 |
Таблица 2 - Результаты расчетов для асбеста
№п/п |
Расчетная величина |
Номера опытов |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
Q, Вт |
17 |
36 |
63 |
96 |
135 |
2 |
tcр, °С |
37 |
57 |
83 |
111 |
141 |
3 |
, Вт/(м·град) |
0,16 |
0,17 |
0,19 |
0,21 |
0,23 |
4 |
, град-1 |
0,0062 |
Между техническими возможностями тепловизора и практическим их применением в реальных условиях существует противоречие, обусловленное недостаточным методическим обеспечением проектных и строительных организаций. Поэтому в данной работе предложена методика применения тепловизора для термографических исследований зданий и сооружений. инфракрасной термографии и соответствующей аппаратуры, так и компьютерной обработки изображений. В работе съемку термограмм проводили с помощью тепловизора фирмы Fluke марки Ti32, обработку термограмм проводили с помощью компьютерной программы SmartView.
Результатом тепловизионного осмотра является карта дефектов, которая составляется на основе анализа как панорамных, так и отдельных термограмм (рис. 2, 3).
Так в исследуемом объекте - здании установлена некачественная зачеканка раствором межблочных швов, что недопустимо при последующем утеплении стен (рис. 2).
Рисунок 2 – Сьемка межблочных швов
Армированный пояс на переходе на кровлю наиболее уязвим и требует качественного утепления (рис. 3).
Отдельной сравнительно малоисследованной областью применения тепловидения в строительстве является анализ механических напряжений в конструкциях при циклической нагрузке. Локальные изменения тепловых сопротивлений, если они не сопровождаются протечками воздуха, приводят к существенно меньшим температурным аномалиям: на наружных поверхностях температурные сигналы достигают 0,5-3° С. При одинаковых температурах внутри помещений дефектные панели характеризуются повышенной температурой наружной поверхности.
Рисунок 3 – Съемка пояса перехода на кровлю
Полученные результаты исследования могут быть рекомендованы как проектным, так и строительным организациям и службам.
Список использованных источников
1 Салова Т.Ю., Громова Н.Ю., Громова Е.А. Термические методы переработки органических отходов. Источники возобновляемой энергии //Монография. СПб.: СПбГАУ, 2016 С.224.