Обсуждение работы РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ - Студенческий научный форум

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2017

Обсуждение работы РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

Гонтаренко Ю.В., Сушко Е.А., Ситников И.В., Однолько А.А.
  • Спасибо за полезные ссылки на литературу!
    • Гонтаренко Юрий Владимирович 15.02.17 в 14:30 #
      Спасибо, очень рады, что оказалось полезным
  • Кулешова Юлия 15.02.17 в 14:39 #
    из описанных в статье методик расчета параметров дымоудаления какие являются обязательными или предпочтительными?
    • Гонтаренко Юрий Владимирович 15.02.17 в 15:02 #
      Спасибо за вопрос, ни федеральные законодательные акты, ни нормативные правовые акты не обязывают производить расчет по какой-то конкретной методике, также нет однозначного ответа о предпочтительности выбора какой-либо из этих методик
  • Ногихина Екатерина Сергеевна 19.02.17 в 22:19 #
    Добрый вечер! Увлекательная статья и актуальная тема в настоящее время! У меня возник вопрос: Какое назначение у резервуара дыма в работе системы дымоудаления с естественным побуждением тяги? Почему нельзя сразу удалить вредные газы за пределы помещения? Буду рада если вас заинтересует моя статья! Хотелось бы узнать ваше мнение о ней)Ногихина Е.С., Тешева О.О., Волкова К.С. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ // Материалы VIII Международной студенческой электрон
    • Гонтаренко Юрий Владимирович 21.02.17 в 13:50 #
      Здравствуйте, благодарим за отзыв! Как такового "резервуара дыма" в работе системы дымоудаления с естественным побуждением тяги нет. Соответственно, нет и его назначения. "Резервуаром дыма" разработчики методики АВОК (Ассоциации специалистов Вентиляции, Отопления и Кондиционирования) назвали объем подпотолочного слоя продуктов горения. Возможно, это не очень удачный термин, если он вводит читателя в заблуждение, ну, АВОК организация не научная и вот такой термин применила, не принятый у спе
    • Гонтаренко Юрий Владимирович 21.02.17 в 18:50 #
      Полностью и сразу все продукты горения удалить из помещения, не создавая подпотолочного слоя дыма, (называемого АВОК "резервуаром дыма"), технически сложнее, и, соотвественно, затратнее, а значит, снижает конкурентноспособность проекта.
  • Ногихина Екатерина Сергеевна 28.02.17 в 15:54 #
    Добры день! Как Вы считаете, какой метод или способ по повышению уровня пожарной безопасности является наиболее эффективным?
  • Ногихина Екатерина Сергеевна 28.02.17 в 15:55 #
    Жду Вас для продолжения обсуждения своей работы! Ногихина Е.С., Тешева О.О., Волкова К.С. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ // Материалы VIII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: www.scienceforum.ru/2017/2274/31671 (дата обращения: 28.02.2017).
  • Ногихина Екатерина Сергеевна 28.02.17 в 15:55 #
    Жду Вас для продолжения обсуждения своей работы! Ногихина Е.С., Тешева О.О., Волкова К.С. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ // Материалы VIII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: www.scienceforum.ru/2017/2274/31671 (дата обращения: 28.02.2017).

Обсуждение работ закрыто!