Объект работы: производственная площадка, на которой имеется котельная предназначенная для отопления административного здания.
Цель работы: оценка воздействия выбросов ГУП «ТЦТР» на состояние атмосферного воздуха, разработка нормативов ПДВ.
В результате проведения инвентаризации выявлена:
Площадка с. Намцы, ул.Пушкина, д.1
Дымовая труба котельной – источник № 0001 (организованный).
Источниками выделения являются:
- котел – 1 ед, высота трубы 6 м, диаметр устья 180 мм, годовой расход газа 12 тыс. м3;
Таким образом, расчету подлежит 1 организованные источник загрязнения атмосферного воздуха.
Исходные данные.
Наименование топлива: Газопровод Средневилюйское ГКМ
Тип топлива: Газ
Характер топлива: Газ
Фактический расход топлива (B, B’).
В = 69[тыс.м3/год]
В’ = 3.32754[л/с]
Котел водогрейный.
Таблица 1.Источники выбросов.
Код |
Наименование выброса |
Максимально-разовый выброс [г/с] |
Валовой выброс [т/год] |
0301 |
Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |
0.0031992 |
0.066339 |
0304 |
Азот (II) оксид (Азота оксид) |
0.0005199 |
0.010780 |
0337 |
Углерод оксид |
0.0118028 |
0.244743 |
0703 |
Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) |
0.00000000060 |
0.00000001236 |
Для площадки ГУП «ТЦТР» расчет произведен на сезон «Зима» с учетом фоновой концентрации для четырех вещества – азота диоксид (0301), азота оксид (0304), углерод оксид (0337), бенз(а)пирен (0703), где результат расчета не границах ближайших жилых застроек, а также на границе территории предприятия не превышают 1 ПДК.
Результаты расчета приземной концентрации с учетом фоновой концентрации по пяти веществам выявили не целесообразность расчета рассеивания, так как критерий целесообразности расчета равен Е=0,1.
Таблица 2.
Код |
Наименование |
Сумма Cm/ПДК |
0304 |
Азот (II) оксид (Азота оксид) |
0,06 |
0337 |
Углерод оксид |
0,00048 |
0703 |
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |
0,000000e0 |
Для одного вещества азота диоксид (0301) расчет является целесообразным.
В расчете получены значения приземной концентрации на границе территории площадки (4 точки), где выявлена максимальная приземная концентрация по азоту диоксиду (0301) составляет 0,27 ПДК.
В расчете получены значения приземной концентрации на границах жилых застроек (2 точки), где выявлена максимальная приземная концентрация по азоту диоксиду (0301) составляет 0,27 ПДК.
Расчетным методом определено загрязнение атмосферного воздуха источниками загрязнения предприятия, собрана и обработана информация с учетом влияния местных природно-климатических условий.
Расчеты рассеивания приземной концентрации выполнены для периода максимальной нагрузки «Зима»
Рассматриваемая площадка 2 ГУП «ТЦТР» находиться в с. Намцы и имеет 1 организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
От источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяется 4 загрязняющее вещество, в том числе твердых – 1, жидких/газообразных – 3.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ при существующем положении составляет – 0,057374 т/год, из них твердые вещества – 0.00000000224 т/год, жидкие и газообразные – 0,057374 т/год.
В результате проведения расчетов загрязнения атмосферы по всем веществам не выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на контрольных точках.
Согласно п. 1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов » (с изменениями от 10.04.2008 г., 06.10.2009 г., 09.09.2010г.) Требования настоящих санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
По результатам расчетов рассеивания на границах территории предприятия, на границах жилых застроек не выявлены превышения ПДК, в связи с тем соблюдены гигиенические требования п.2.2. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (взамен СанПиН 2.1.6.983-00).
Таким образом, проектом предлагается установить расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону по границе территории площадки.
Результаты расчета загрязнения атмосферы с учетом фоновой концентрации не выявили превышения на границах ближайших жилых застроек, на границах территорий предприятия предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Список использованной литературы
1. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды». М., 2002 год.
2. Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха». М., 1999 год.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».
4. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л., Гидрометеоиздат, 1987 год.
5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). Утверждена Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74.