РАСЧЁТ ОБЪЁМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВОДЯНЫМ ПАРАМ В ТЕЛЯТНИКЕ НА 600 ГОЛОВ УСЛОВИЯХ СПК «УРАЛ» БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН - Студенческий научный форум

VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

РАСЧЁТ ОБЪЁМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВОДЯНЫМ ПАРАМ В ТЕЛЯТНИКЕ НА 600 ГОЛОВ УСЛОВИЯХ СПК «УРАЛ» БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Степень влажности воздуха в животноводческих помещениях имеет исключительно важное значение в создании нормального и здорового микроклимата для животных. При низкой температуре воздуха в сырых помещениях животные переохлаждаются и, как следствие этого, появляются простудные заболевания, главным образом у молодняка.

В телятнике длиной 96м, шириной 18м и высотой 3м размещены 600 телят, из них 120 телят живой массой 120 кг в возрасте 7 месяцев , 100 телят живой массой 180 кг в возрасте 9 месяцев , 158 телят живой массой 350 кг в возрасте 10 месяцев, 113 телят живой массой 220 кг в возрасте 12 месяцев и 109 телят живой массой 320 кг в возрасте 14 месяцев. Температура воздуха в помещении + 11°С, наружного – 5° С, высота вытяжных труб – 7м, относительная влажность в помещении – 70 %. Внутренняя кубатура помещения – 5184 м3.

Необходимо определить:

  1. часовой объем вентиляции в данном коровнике по углекислому газу;

  2. кратность воздухообмена в помещении за час при найденном объеме вентиляции;

  3. необходимую общую площадь сечения вытяжных труб и приточных каналов, обеспечивающих расчетных объемов вентиляции, а также их количество: Nв и Nп.

Расчет ведут по формуле:

,

где: L – часовой объем вентиляции, необходимый для поддержания влажности воздуха помещения в пределах оптимальных норм

(70 – 80 %), м3/ч ;

Q – количество влаги, выделяемой животными плюс испарения с поверхности пола и других ограждающих конструкций, г/ч;

q1–абсолютная влажность воздуха помещения при оптимальных относительной влажности и температуре воздуха, г/м3

q2 – абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха, в переходный период года. Для условий Бурзянского района этот показатель составляет 2,25 г/м3.

Определяем количество водяных паров, выделяемых всеми животными, размещенных в телятнике:

170 г/ч × 120 телят живой массой 120 кг в возрасте 7 месяцев = 20400 г/ч

216 г/ч × 100 телят живой массой 180 кг в возрасте 9 месяцев = 21600 г/ч

344 г/ч × 158 телят живой массой 350 кг в возрасте 10 месяцев = 54352 г/ч

230 г/ч × 113 телят живой массой 220 кг в возрасте 12 месяцев = 25990 г/ч

301 г/ч × 109 телят живой массой 320 кг в возрасте 14 месяцев = 32809 г/ч.

Итого : 155151 г/ч.

Таким образом, все животные за 1 час выделяют в помещение 155151 г водяных паров.

Дополнительно с пола и других влажных поверхностей (кормушки, поилки и др.) за 1 час поступает примерно 10 % от общего количества влаги, выделенной животными, что составляет 15515,1 г/ч, следовательно, в помещение ежечасно поступает влаги 170666,1 г/ч = 155151 + 15515,1.

Для расчета абсолютной влажности воздуха помещения (q1) находим значение максимальной упругости водяных паров при + 11°С, что в нашем случае равно 9,79, а относительная влажность в телятнике должна быть 70%.

Составим пропорцию:

9,79 – 100%

q1 - 70% , q1 = 6,853 г/м3.

Абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха (q2) при температуре около минус 5°С в Бурзянском районе составляет 2,25 г/м3.

Подставив данные в формулу (3) для определения часового объема вентиляции, получим:

LH2O=170666/6853-2,25 = 37077 м3/ч.

Определяем кратность воздухообмена за час:

Кр= 37077/5184 =7 раз в час.

Общую площадь сечения вытяжных труб получим по формуле 2:

Sв = 37077/1,44×3600 = 7м2.

Если площадь сечения трубы принять равной 0,5625 м2 (0,75м × 0,75м = 0,5625 м2), тогда количество вытяжных труб будет:

Nв = 7 : 0,5625 = 12 труб.

При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что составляет 80 % от площади сечения вытяжных каналов тогда,

Sп = 7 м 2 × 0,8 = 5,6 м2.

Если принять, что площадь приточного канала равна 0,09 м2 ( 0,3 м× 0,3 м= 0,09м2 ), тогда количество их будет :

Nп = 5,6 м2 : 0,09 м2 = 62 приточных канала.

Из полученных данных видно, что в помещении накапливается большое количество влаги, и естественная вентиляция не справится с ее удалением из помещения. Отсюда следует вывод, что вентиляцию в данном телятнике необходимо организовать искусственную с механическим побуждением.

Просмотров работы: 695