МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НОРМ В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - Студенческий научный форум

VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НОРМ В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Черенков Н.С. 1
1Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Мирном
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Многие работодатели часто пренебрегают нормами установленной температуры воздуха. Перепады температуры сильно влияют на состояние здоровья большинства людей, поэтому существуют специальные температурные нормы, которых должен придерживаться работодатель. Оптимальной температурой для работы в летний период является 23-25 градусов, также законодатель указывает, что можно осуществлять свои рабочие функции, если температура воздуха не превышает 28 градусов.Если температура достигает отметки 30 градусов, то, согласно санитарным правилам и нормам, работники имеют право требовать сокращения рабочего дня. И, чем больше ртутный столбик уходит вверх от 30 градусов, тем на большее количество часов должно быть сокращено рабочее время сотрудников. Если же сотрудникам холодно, и температура достигает отметки 20 градусов и ниже, то работникам должен быть предоставлен обогреватель, или также должно быть сокращено рабочее время.

Для устранения неблагоприятных температурных условий в помещении разработаны специальные санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.96 № 21.). В соответствии с пунктом 1.2 санитарных правил и норм 2.2.4.548-96 показатели микроклимата в рабочем помещении являются строго обязательными для всех организаций. Пункты 5 и 6 санитарных правил и норм 2.2.4.548-96 описывают приемлемые температурные условия, соответствующие категориям работ и временам года. В соответствии со ст. 163 ТК РФ работодатель должен обеспечивать комфортные условия для осуществления работниками своей трудовой функции. Следовательно, при любых нарушениях температурного баланса руководитель организации обязан принять соответствующие меры для устранения нарушений. Трудовое законодательство РФ также предписывает работодателям обеспечивать безопасность и соответствующие условия труда. Ст. 212 ТК РФ и ст. 209 ТК РФ также выставляют требования к температурному режиму и влажности в офисе. Что ждет предприятие при нарушении норм температурного режимаВ случаях выявления нарушений санитарных норм в момент произведения проверки санитарно-эпидемиологической службой России (СЭС) организация привлекается к административной ответственности, и на нее налагается штраф от десяти до двадцати тысяч рублей, или производится приостановление деятельности на срок до 90 суток, в соответствии со ст. 6.3 Кодекса об Административных правонарушениях.

Рис. 1. Диаграммы температурных норм

Цифровой пирометр Питон-102 предназначен для дистанционного бесконтактного измерения температуры по тепловому (инфракрасному) излучению обследуемого объекта измерения. Пирометры применяются при проведении промышленных измерений. Объектами измерений являются как твердые поверхности, так и различные среды – жидкости и сыпучие вещества. Широкий диапазон измеряемой температуры (от -18 до 1650ºC) и хороший показатель визирования делают пирометр необходимым в самых разных областях: энергетики; жилищно-коммунального хозяйства; промышленности; торговли.

Функции, выполняемые прибором: автоматическое отключение; подсветка ЖК-индикатора; точечный лазерный целеуказатель; фиксация на индикаторе последнего значения; индикация температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта; запись в память измеренного значения; сигнализация выхода температуры за верхний и нижний пределы; фиксация максимального и минимального измеренного значения; усреднение измерений значений; возможность установки коэффициента теплового излучения в пределах от 0,10 до 1,00; возможность установки на штатив.

Таблица 1. Технические характеристики прибора Питон-102

температура окружающего воздуха, ºC

от -5 до +50;

относительная влажность, %

до 90;

атмосферное давление, кПа

от 86 до 106;

Диапазон измеряемых температур от

-18 до 1650º

Установка коэффициента теплового излучения:

от 0,10 до 0,99 с шагом 0,01.

Разрешение прибора, ?С.

0,1 при t1000º

Показатель визирования

1:50.

Расстояние до объекта измерения, м.

От 0.4 до 50.

Предел допускаемой систематической составляющей основной погрешности

2% ±0,1 ºС.

Повторяемость измерений

1% ±0,1º

Время работы в режиме включения-выключения от одного элемента питания

без использования подсветки и лазерного целеуказателя 15 ч; с использованием подсветки и лазерного целеуказателя 10 ч.

Спектральный диапазон:

от 8 до 14 мкм.

Быстродействие:

0,5 сек.

Габаритные размеры пирометра,

мм 220х134х60

Масса пирометра,

кг 0, 48.

Питание прибора:

батарея 9В.

Так как измерительный прибор по тепловому (инфракрасному) излучению – цифровой пирометр Питон-102 предназначен для проведения тепловых измерений объектов, а не атмосферы помещений в целом, для выполнения данной работы с его помощью замерялась температура поверхности всех четырёх стен, потолка и пола (условно названы как поверхность 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Для определения температуры в помещении выводилось среднее значение по всем шести замерам.

Таблица 2. Результаты измерения температуры в шести учебных помещениях

 

Помещение 1

Помещение 2

Помещение 3

Помещение 4

Помещение 5

Помещение 6

Температура поверхности 1, ºC

25,3

28,4

30

26,5

26,8

25,6

Температура поверхности 2, ºC

27,2

31

25,3

28,7

29,4

31,5

Температура поверхности 3, ºC

28,1

24,3

29,4

33

30,7

30

Температура поверхности 4, ºC

23,3

29,4

29,7

32,4

30,3

30,3

Температура поверхности 5, ºC

30,3

28,1

30

32,7

30,3

30,6

Температура поверхности 6, ºC

29,4

26,8

27,8

31,2

29,4

27,5

Температура в помещении

(среднее значение по замерам)

27,2

28

28,7

30,7

29,5

29,2

В итоге, исходя из данных таблицы и руководствуясь СанПиН 2.2.4.548-96, можно прийти к выводу, что в зимний период температурный режим в помещениях учреждения соблюдается более чем. Контроль более низкой и оптимальной для работы температуры осуществим естественным путём – проветриванием.

Список литературы:

  1. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21) [Электронный ресурс] // URL http://base.garant.ru/4173106/#block_7 (23.12.2015);

  2. Ст. 210 ТК РФ — Основные направления государственной политики в области охраны труда [Электронный ресурс] // URL http://trudinspection.ru/alone-article/Problemy-na-rabote/temperaturnye-normy-na-rabote/(23.12.2015);

  3. Температурные нормы для офиса [Электронный ресурс] // URL http://pda.copypast.ru/2012/07/18/temperaturnye_normy_dlja_ofisa.html# (23.12.2015);

  4. Руководство по эксплуатации оптического пирометра Питон-102 [Электронный ресурс] // URL http://biaksnn.ru/piton-102/(23.12.2015);

  5. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 2015Статья 163. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выработки [Электронный ресурс] // URL http://www.trudkod.ru/chast-3/razdel-6/glava-22/st-163-tk-rf (23.12.2015);

  6. Руководство Р 2.2.4/2.1.8. Гигиеническая оценка и контроль физических факторов производственной и окружающей среды (в стадии утверждения).

  7. Строительные нормы и правила. СНиП 2.01.01. "Строительная климатология и геофизика".

  8. Методические рекомендации "Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания" N 5168-90 от 05.03.90. В сб.: Гигиенические основы профилактики неблагоприятного воздействия производственного микроклимата на организм человека. В.43, М. 1991, с.192-211.

  9. Руководство Р 2.2.013-94. Гигиена труда. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Госкомсанэпиднадзор России, М, 1994, 42 с.

  10. ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

  11. Строительные нормы и правила. СНиП 2.04.95-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Просмотров работы: 912