АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - Студенческий научный форум

VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО ВВОДА

Сундуков В.Н. 1, Киселева К.С. 1
1Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.

Автоматизация теплового ввода выполняет следующие функции:

  • регулирование основных параметров;

  • контроль и измерение этих параметров;

  • управление работой оборудования и агрегатов;

  • защита и блокировка оборудования и агрегатов;

  • учет расхода производимых и потребляемых ресурсов;

  • дистанционный контроль, измерение и управление процессами теплового узла с помощью удаленного промышленного компьютера, установленного в диспетчерском помещении; с этого же компьютера контролируется работа и вентиляционной системы.

Цель автоматизации системы теплоснабжения торгово-развлекательного центра. состоит в наиболее эффективной работе индивидуального теплового пункта без непосредственного вмешательства человека.

Автоматизация тепловых пунктов закры­тых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:

  • поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;

  • регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воз­духа в отапливаемых помещениях;

  • поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в ИТП при пре­вышении фактического перепада давлений над требуемым;

  • минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопления при возмож­ном его снижении;

  • защиту систем потребления теплоты от по­вышения давления или температуры воды в тру­бопроводах этих систем при возможности пре­вышения допустимых параметров;

  • поддержание заданного давления воды в сис­теме горячего водоснабжения;

  • включение и выключение насосов.

Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями должны предусмат­риваться приборы учета тепловой энергии в со­ответствии с «Правилами учета отпуска тепло­вой энергии».

В тепловых пунктах предусмотрены:

а) манометры показывающие:

  • после запорной арматуры на вводе в тепло­вой пункт трубопроводов водяных тепловых се­тей;

  • до и после регуляторов давления на трубо­проводах водяных тепловых сетей;

  • на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопро­водах до запорной арматуры —из систем пот­ребления теплоты,

в) термометры показывающие:

  • после запорной арматуры на вводе в тепло­вой пункт трубопроводов водяных тепловых се­тей;

  • на обратных трубопроводах из систем потреб­ления теплоты по ходу воды перед задвижками.

Показывающие манометры и термомет­ры должны предусматриваться на входе и выхо­де трубопроводов греющей и нагреваемой воды для каждой ступени водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления.

Показывающие манометры должны предусматриваться перед всасывающими и пос­ле нагнетательных патрубков насосов.

На местном щите управления следует предусматривать световую сигнализацию о вклю­чении резервных насосов и достижении следу­ющих предельных параметров:

- температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная — мак­симальная);

- давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в обратном тру­бопроводе распределительных сетей отопления на выходе из ИТП (минимальные — максималь­ные);

- минимального перепада давлений в подаю­щем и обратном трубопроводах тепловой сети на входе и на выходе из ИТП;

При применении регуляторов расхода тепло­ты на отопление следует предусматривать сиг­нализацию о превышении заданной величины отклонения регулируемого параметра.

Для контроля параметров, наблюдение за которыми необходимо при эксплуатации ИТП, предусмотрены показывающие приборы; для контроля параметров, изменение которых может привести к аварийной остановке оборудования – сигнализирующие приборы; для контроля параметров, учет которых необходим для анализа работы – показывающие или суммирующие приборы.

Для ИТП предусмотрены показывающие приборы измерения:

  1. Температуры воды на входе (110оС) и выходе (70 оС) из ИТП

  2. Давление воды на входе и выходе из ИТП

  3. Давление воды на входе и выходе из теплообменников систем ГВС и теплоснабжения

  4. Температура воды на входе и выходе из теплообменников системы ГВС и системы отопления

  5. Температура воды в циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения

  6. Расход нагреваемой воды из хозяйственно-питьевого водопровода

  7. Расход воды в подающих и циркуляционных трубопроводах системы ГВС

  8. Расход греющей воды из тепловой сети на теплообменники 1 и 2 ступени подогрева

  9. Расход воды на ответвлениях к характерным потребителям теплоснабжения

10) Расход воды на подпитку систем – в подпиточном трубопроводе

11) Давление перед и после циркуляционных насосов системы ГВС, насосов на обратном трубопроводе системы отопления,теплоснабжения систем вентиляции и воздушно-тепловых завес.

Структурная схема системы автоматического регулирования температуры теплоносителя представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема автоматического регулирования температуры теплоносителя

ОР - объект регулирования; ИЗ – измерительный элемент; ЗУ – запоминающее устройство; СУ – суммирующее устройство; УУ – усилитель; ИМ – исполнительный механизм.

Система автоматического регулирования состоит из автоматического регулятора и регулируемого объекта.

Автоматический регулятор включает в себя следующие основные элементы:

  1. датчик или измерительный элемент (ИЭ) (2штуки), воспринимающий отклонение от заданного значения регулируемого параметра и преобразующий это отклонение в определенный сигнал, величина которого зависит от величины отклонения регулируемого параметра;

  2. усилитель или управляющий орган (УО), который воспринимает сигнал, выработанный датчиком, усиливает его, а в необходимых случаях и преобразует. Сигнал, поступающий от усилителя, называется командным сигналом, так как его мощность такова, что способна заставить перемещаться регулирующий орган через исполнительный механизм;

  3. исполнительный механизм или исполнительный орган, преобразующий полученный от усилителя командный сигнал и воздействует на регулирующий орган;

  4. регулирующий орган преобразует сигнал, полученный от исполнительного механизма, и изменяет величину притока либо стока вещества;

  5. суммирующее устройство получает сигнал от датчиков, сравнивает полученные значения с данной величиной и принимает в соответствии с этим решение приводить в действие регулирующий орган или нет.

Таким образом, система автоматического регулирования представляет собой замкнутую цепь, в которой процесс регулирования характеризуется передачей воздействия от одного звена к другому по замкнутому контуру.

Список использованных источников

  1. Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование-К.: Изд-во ООО «Данфосс, 2007.-252 с.

  2. Покотилов В.В. Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло- и холодоснабжения Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование-Вена.: фирма «Herz Armaturen», 2010 г.-178 с.

Просмотров работы: 977