В последние годы все большее распостранение получают автономные источники теплоснабжения, одним из таких источников является крышная котельная. В сущности, крышная котельная — это котельная, размещаемая на покрытии здания или на специально оборудованном основании над покрытием и предназначенная для компенсирования тепловой нагрузки отдельного здания [1,2].В качестве примера рассмотрим крышную котельную мощностью 1,35МВт, размещенную на крыше торгового центра. (Рис .1.) . На рисунке представлена система наружного газоснабжения.
.
Рис .1. Система наружного газоснабжения крышной котельной
При проектировании газоснабжения крышных котельных руководствуются требованиями СНиП 2.0-1.08-87* " Газоснабжение", СНиП 11-35-76 "Котельные установки", "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и "Инструкцией по проектированию крышных котельных".
Снабжение газом котельных осуществляется от самостоятельного газопровода низкою давлению - до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2). Подключение к этому газопроводу других потребителей не допускается.
Газопровод для крышной котельной прокладывается по наружной стене здания. На высоте 1,8 м на газопроводе устанавливается отключающее устройство с изолирующим фланцем[3].
Технические условия на газоснабжение крышкой котельной должны выдаваться газовой эксплуатационной организацией в зависимости от конкретных условий строительства. В случае, когда источником газоснабжения является газопровод среднего давления - при. рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2) или газопровод высокою давления II категории - при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2) предусматривается строительство шкафного газорегуляторного пункта. В качестве последнего может быть использован шкафной ГРН-А-01-У2 и др. Ниже приводятся технические характеристики шкафного ГРН. ГРПШН –А-01-У2.Для редуцирования давления газа применяется шкаф типа ГРПШН –А-01-У2 с регулятором давления РДНК-50.
Таблица 1
Технические характеристики ГРПШН-А-О1-У2
Давление газа на входе, мПа |
Давление газа на выходе, кПа |
Пропускная способность, м3 /ч |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг не более |
||
Длина |
Ширина |
Высота |
||||
0,3 |
3,5-5,0 |
500 |
840 |
347 |
1460 |
90 |
Таблица 2
Режим работы ГРПШН-А-О1-У2
Давление газа на входе макс, мПа |
Давление газа на выходе, кПа |
Давление ПСК , кПа |
0,3 |
5,0 |
5,75 |
На рисунках 2,3 приведены разрезы крышной котельной. В котельной установлено два котла Vitoplex мощностью 550 Вт и один мощностью 350 Вт. Представлен газовоздушный тракт котельной, который состоит из следующего оборудования : в качестве горелочного устройства используется горелка с встроенным вентилятором , котлы работают под наддувом ,дымовая труба высотой 16,6 м ,приток осуществляется через жалюзийные решётки ,а вытяжка осуществляется дефлекторами.
Рис .2. Разрез 1-1 крышной котельной
Рис .3. Разрез 2-2 крышной котельной
Преимущества крышных котельных:
- отсутствует необходимость в землеотводе и сооружении отдельного здания; - небольшая длина коммуникаций и оперативное реагирование на изменения температурной обстановки;
- обустройство более коротких трубопроводов и, соответственно, снижение теплопотерь в трубопроводах, возможность свободного доступа к трубопроводам;
- отсутствуют проблемы с обеспечение подачи воздуха к рабочим горелкам котла; - отсутствуют проблемы с выводом отработанных газов (нет нужды в строительстве высоких дымовых труб);
- круглогодичный рабочий цикл, без остановки летом на профилактический ремонт; - высокий уровень автоматизации делает возможным функционирование котельной вне зависимости от присутствия-отсутствия операторов.
Библиографическая ссылка
1. Великанов В.П., Кожухов С.В. Автоматическое регулирование систем отопления жилых зданий. Серия: Жилищное хозяйство, М., 1985.
2.. Ливчак В.И., Великанов В.П. Автоматизированные системы теплоснабжения крупных городов. МГПКТИ, вып. 25. М., 1986.
3Фаликов В.С, Витальев В.П. Автоматизация тепловых пунктов // М.: Энергоатомиздат, 1989.