Традиционно в расчеты риска методистами пожарной службы заложены усредненные временные параметры прибытия пожарного расчета на место пожара и развертывания работ, рис. 1
Рисунок 1. Схема расположения пожарной части
Тогда как потерпевшему от возгорания важны не усредненные параметры в работе пожарной команды, а степень её оперативности, ассоциируемая в сознании пострадавшего соотношением: эффективность-риск с тем, чтобы потери от пожара были для него минимальными. Однако в методических указаниях на сей счет, на наш взгляд, нивелировано понятие риска для потерпевшего.
В своей работе мы предлагаем использовать положения американского исследователя Гарри Марковица, которые позволяют при принятии управленческого действия с заданным уровнем эффективности выйти на минимизацию риска для потерпевшего при ликвидации пожара.
Как выглядит такой расчет по Г. Марковицу покажем на следующем реальном примере. Имеем в активе 12 минут прибытия пожарной команды на место возгорания с риском 21,2% больших разрушений горящего строения и 5,1 минуты на развертывание противопожарных работ с риском большого разрушения строения в пределах 8,3 % , то есть суммарно – 29,5%. В то время как, при сближении абсолютных значений минимального времени прибытия пожарной команды и времени развертывания работ, риск разрушения составил бы только 8,9%, при коэффициенте корреляции между двумя этими событиями: r = 0,18. Вектор, минимизирующий риск большого разрушения объекта по условиям нашей задачи (по Г. Марковицу) будет выглядеть следующим образом, рис. 2:
Рисунок 2. Формула расчета риска по Г.Марковицу
В графическом варианте оптимальное решение минимизирующее риск выглядит следующим образом:
Х1 |
R
|
||||
1,67 |
|||||
1,33 |
12*х1+5,1х2 ≥ 8,9 |
||||
1 |
|||||
0,67 |
х1=0,55 х2= 0,45 |
||||
0,33 |
|||||
0 |
0,33 |
0,67 |
1 |
1,33 |
Х2 |
Рисунок 3. Оптимальное решение минимизирующее риск
Как явствует из приведенного графического варианта определения риска, его минимальное значение при предотвращении сильного разрушения здания достигается в точке пересечения двух линий графика, практически при равенстве вероятностей: а) минимального времени прибытия на объект пожарной бригады (х1=0,55) и б) минимального времени развертывания противопожарных работ (х2= 0,45). Только в этом случае риск большого разрушения здания прогрессивно снижается. Эти расчеты легко автоматизировать, использую надстройку Excel «Анализ данных».
Использованная литература:
1. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - СПС Гарант, 2010.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" - СПС Гарант, 2010.
3. Приказ МЧС от 10.07.2009 г №404 "Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" - СПС Гарант, 2010.
4. Приказ МЧС от 30.06.2009 г №382 "Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" - СПС Гарант, 2010.
5. ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности. - СПС Гарант, 2010.