Для стабильной работы любой компании чрезвычайно важно обеспечить пожарную безопасность её серверного помещения [1]. Согласно СП 5.13130.2009* [2] для ликвидации пожаров электрооборудования (электроустановок под напряжением) применяются автоматические установки газового пожаротушения.
В рамках выполнения раздела «Производственная и экологическая безопасность» дипломного проекта по изложенной в [2] методике выполнен расчёт массы газового огнетушащего вещества (далее – ГОТВ), предназначенной для создания в объёме серверного помещения огнетушащей концентрации в отсутствии искусственной вентиляции воздуха. В качестве ГОТВ выбран хладон 125 (C2F5H) – негорючий, невзрывоопасный и малотоксичный сжиженный газ (класс опасности – IV). Тип установки пожаротушения – модульная. Расчёт требуемой массы ГОТВ выполнен в редакторе Microsoft Excel 2013 и представлен в таблице.
Таблица – Расчёт массы хладона 125 (C2F5H) для создания в объёме помещения огнетушащей концентрации
Параметр
Единица измерения
Условное обозначение
Значение параметра
Обоснование
Исходные данные
Расчётный объём защищаемого помещения*
м3
Vр
60,00
**
Высота защищаемого помещения
м
H
3,00
**
Высота расположения защищаемого объекта относительно уровня моря (г. Москва)
м
Hум
< 1 000
[3]
Плотность паров C2F5H при температуре Т0 = 293 К и атмосферном давлении 101,3 кПа
кг/м3
ρ0
5,208
[2, табл. Д6]
Нормативная объёмная концентрация C2F5H
% (об.)
Cн
9,8
[2, табл. Д6]
Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря
–
K3
1,00
[2, табл. Д.16]
Параметр негерметичности помещения, не более
1/м
δ
0,018
[2, табл. Д.17]
Параметр, учитывающий расположение проёмов по высоте защищаемого помещения
м0,5/с
П
0,65
[2, п. Е.2.2]
Нормативное время подачи сжиженного ГОТВ в защищаемое помещение (для модульной установки пожаротушения)
с
τ
10
[2, п. 8.7.3]
Минимальная температура воздуха
К
Tм
294
[4, п. 4.2; 5, табл. 1]
Расчёт
Плотность C2F5H с учётом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря при температуре Tм
ρ1=ρ0∙T0Tм∙K3
кг/м3
ρ1
5,190
[2, ф-ла (Е.4)]
Коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проёмы помещения
K2=П∙δ∙τ∙Н
–
K2
0,203
[2, ф-ла (Е.6)]
Масса C2F5H, предназначенная для создания в объёме помещения огнетушащей концентрации в отсутствии искусственной вентиляции воздуха
Mр=Vр∙ρ1∙1+K2∙Cн100-Сн
кг
Mр
40,7
[2, ф-ла (Е.1)]
* В расчётный объём помещения включается его внутренний геометрический объём, в т. ч. объём системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления (до герметичных клапанов или заслонок). Объём оборудования, находящегося в помещении, из него не вычитается, за исключением объёма сплошных (непроницаемых) строительных элементов (колонны, балки, фундаменты под оборудование и пр.).
** Информация предоставлена организацией, в которой выполнялся дипломный проект.
Список литературы
Лян Х., Евстигнеева Н.А. Пожаротушение серверных помещений гостиниц // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 5-1. С. 217.
СП 5.13130.2009*. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Введ. 2009-05-01. Внесено изм. № 1 Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274 [Электронный ресурс] // Компания «КонсультантПлюс»: офиц. сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_115486/ (дата обращения 05.01.2015).
Карта для определения высоты местности и профиля высот [Электронный ресурс] // Московский УКВ портал. URL: http://www.433175.ru/index.php?do=static&page=map (дата обращения 05.01.2015).
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03*. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Введ. 2003-06-30. Внесены изм. № 1 Постановлением Гл. гос. санитар. врача РФ от 25.04.2007 № 22, изм. № 2 Постановлением Гл. гос. санитар. врача РФ от 30.04.2010 № 48, изм. № 3 Постановлением Гл. гос. санитар. врача РФ от 03.09.2010 № 116 [Электронный ресурс] // Компания «КонсультантПлюс»: офиц. сайт. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106022 (дата обращения 05.01.2015).
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Введ. 1996-10-01 [Электронный ресурс] // НИИОТ РГСУ: офиц. сайт. URL: http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc059/doc.htm (дата обращения 05.01.2015).