РАСЧЁТ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА - Студенческий научный форум

VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

РАСЧЁТ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА

 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

В рамках выполнения раздела «Производственная и экологическая безопасность» выпускной квалификационной работы произведён светотехнических расчёт осветительной установки проектируемого пешеходного моста через реку Ия Иркутской области.

С этой целью была использована универсальная программа DIALux 4.12 (разработчик: DIAL GmbH, Германия), позволяющая проводить расчёт как внутреннего, так и наружного освещения. Программа поддерживает международные и национальные стандарты европейских стран, в сети Интернет распространяется бесплатно [1].

В осветительной установке применены экологичные1 светодиодные светильники (рисунок 1), способные работать в широком диапазоне температур, срок службы которых значительно превышает срок службы традиционных уличных осветительных приборов (далее – ОП). Учитывая, что замена источников света (электрических ламп) в традиционных осветительных устройствах наружного освещения связана со значительными затратами и требует специального оборудования, использование светодиодных светильников в ближайшей перспективе применения даст ощутимую экономию.

Рисунок1 – Светильник DW WINDSOR ACA F 150S D Akord Cone A. Внешний вид

Расчёт выполнен по следующему алгоритму.

  1. Создание в программе DIALux 4.12 нового проекта и назначение его рабочего названия.

  2. Задание основных параметров объекта.

  3. Выбор ОП по каталогу программы.

  4. Выбор схемы установки ОП, при этом указанная схема должна составляться в соответствии со схемой крепления пролётного строения моста к подвескам (координаты расположения ОП не должны совпадать с координатами подвесок).

  5. Запуск расчёта на выполнение.

  6. Проверка результатов расчёта на соответствие требованиям СП 52.13330.2011 [2]. В случае несоответствия производится переназначение характеристик по пунктам 3, 4.

Результаты светотехнического расчёта осветительной установки пешеходного моста представлены в таблице и на рисунке 2.

Таблица – Исходные данные и результаты светотехнического расчёта

Характеристика

Значение

Габариты пешеходного моста

- ширина, м

- длина, м

2,00

17,00

Характеристика осветительной установки

Модель светильника

DW WINDSOR ACA F 150S D Akord Cone A

Источник света (лампа)

светодиодный

Световой поток светильника, лм

13 425

Монтажная высота светильников, м

3,680

Схема расположения светильников

шахматное

Расстояние между мачтами, м

17,00

Число светильников, ед.

3

Класс индекса ослепления

D.6

Нормируемые показатели

Расчёт

Норматив

Средняя горизонтальная освещённость, Еср, лк

76

≥ 75

Равномерность распределения освещённости Емин/Еср

0,787

≥ 0,3

а

б

Рисунок – Горизонтальная освещённость покрытия (лк) – изолинии Е, б – значение Е в расчётных точках

Список литературы

  1. DIALux [Электронный ресурс] // DIAL GmbH. URL: http://www.dial.de/DIAL/en/dialux-international-download (дата обращения 11.06.2014).

  2. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Введ. 2011-05-20 [Электронный ресурс] // НИИОТ РГСУ: офиц. сайт. URL: http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc116/doc.htm (дата обращения 11.01.2015).

1 Отсутствуют ртуть и другие вредные вещества.

Просмотров работы: 1388