Исследования ученых и практика передовых ферм и комплексов показывают, что в животноводческих помещениях влажность воздуха необходимо поддерживать в оптимальных пределах. Особенно это необходимо в регионах с резко меняющимся климатом, к которым относится и наша республика. Перед нами стояла задача рассчитать объем вентиляции в конюшне для содержания рабочих лошадей КФХ «Диана» Чишминского района Республики Башкортостан по влажности.

В конюшне длиной 30 м, шириной 9м и высотой 2,7 м размещены 20 рабочих лошадей. Из них 9 рабочих лошадей живой массой 400 кг, 6 рабочих лошадей живой массой 600 кг, 4 рабочие лошади живой массой 800 кг и 1 жеребец - производитель живой массой 800 кг. Температура воздуха в помещении + 5°С, наружного – 1,8° С, высота вытяжных труб – 6м, относительная влажность в помещении – 70 %. Внутренняя кубатура помещения – 729 м3.

Расчет ведут по формуле: ,

где: L – часовой объем вентиляции, необходимый для поддержания влажности воздуха помещения в пределах оптимальных норм

(70 – 80 %), м3/ч ;

Q – количество влаги, выделяемой животными плюс испарения

с поверхности пола и других ограждающих конструкций, г/ч;

q1–абсолютная влажность воздуха помещения при оптимальных относительной влажности и температуре воздуха, г/м3

q2 – абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха, в переходный период года (в условиях г Уфы этот показатель составляет 1,98 г/м3).

255 г/ч × 9 рабочих лошадей живой массой 400 кг = 2295 г/ч

349 г/ч × 6 рабочих лошадей живой массой 600 кг = 2094 г/ч

385 г/ч × 4 рабочих лошадей живой массой 800 кг = 1540 г/ч

508 г/ч × 1 жеребец - производитель живой массой 800 кг = 508 г/ч

Итого: 6438 г/ч

Таким образом, все животные за 1 час выделяют в помещение 6438 г водяных паров.

Дополнительно с пола и других влажных поверхностей (кормушки, поилки и др.) за 1 час поступает примерно 10 % от общего количества влаги, выделенной животными, что составляет 643,8 г/ч, следовательно, в помещение ежечасно поступает влаги 7081,8г = 6438г + 643,8г

Для расчета абсолютной влажности воздуха помещения (q1) по таблице максимальной упругости водяных паров находим, что максимальная влажность воздуха при + 5°С равна 6,53, а относительная влажность в конюшне должна быть 70 %.

Составим пропорцию:

6,53 – 100 q1 = (6,53 × 70) : 100 = 4,6 г/м3

q1 – 70

Абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного воздуха (q2) 1,98 г/м3

Подставив данные в формулу для определения часового объема вентиляции, получим:

2о = = 2702,9 м3

Определяем кратность воздухообмена за час:

Кр = 2702,9: 729 = 3,7 ≈ 4 раза в час

Общую площадь сечения вытяжных труб получим по формуле:

м2,

Если площадь сечения одной вытяжной трубы принять равной 0,81 м2 (0,9 м × 0,9 м = 0,81 м2), тогда количество вытяжных труб будет:

Nв = 094 : 0,81 = 1,2 ≈ 1 труба;

При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80 % (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов тогда,

Sп = 1,2×0,8 = 0,96 м2

Если принять, что площадь сечения одного приточного канала равна 0,09 м2 (0,3м × 0,3м), тогда количество их будет:

Nп = 0,96 : 0,09 = 10,6 ≈ 11каналов

В исследуемом помещении имеется одна вытяжная труба сечением 0,81 м2 и 11 приточных каналов, что в свою очередь будет поддерживать в конюшне оптимальный воздухообмен в зимний период.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Шарипова Оксана

Учреждение, факультет, курс

Башкирский государственный аграрный университет

Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины, 4 курс

Адрес (с индексом)

450076 г.Уфа, ул Аксакова д.42, кв. 3

E-mail [email protected]

Название доклада

Расчет объема вентиляции конюшни для содержания рабочих лошадей КФХ «Диана» Чишминского района Республики Башкортостан

Название секции (конференции)

Проблемы зоогигиены и ветеринарной санитарии в животноводстве

Оплата организационного взноса участника электронной конференции

от 14.02.2013г, №0047

(сумма, номер платежного документа, дата оплаты)

Просмотров работы: 2138